帖子主题:低温设备用-100℃全串联自动复叠制冷系统 |
|
|||||||||
【关键词】制冷系统, 自动复叠, 换热器, 混合制冷剂,
【摘要】在低温仪器中采用自动复叠制冷系统是减轻整机质量、缩小整机体积的有效措施。对自动复叠制冷系统进行改进,按串联方式将三级冷凝蒸发器与高低温回热器组合为一体,构成组合换热器,这样既简化了系统,又减少了泄漏点。对不同制冷剂配组进行对照,并在1台5L,-100℃低温冷却循环器中对全串联式三级分凝自动复叠制冷系统进行降温试验。结果表明,R134a/R23/R14为较好的制冷剂配组,自动复叠制冷系统可以稳定工作。